奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-7 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥克斯柜式空调压缩机不工作 $ A- G; W) w" ?; D+ B+ q
故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。
, z- N1 ~# @4 R6 G# G$ U分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。 ; E5 k4 D' A3 e5 b' d) G: M. L
维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。
7 ]- U8 @5 [" k" Z检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。 & F+ D( z; W7 b
北京奥克斯空调维修中心提供资料。