奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-7 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
奥克斯柜式空调压缩机不工作
& b3 K! v% C6 H" o+ O: Z故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。
" p% n- t4 K; M分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。
8 b5 _. k, w: k7 b4 D" A& p维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。
* f3 W: u3 B. Z) b1 Y检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。
6 c' L7 D- D) B5 v北京奥克斯空调维修中心提供资料。