设为首页收藏本站

华讯行业社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 300|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-7 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥克斯柜式空调压缩机不工作
5 t' p  d4 g8 s; x0 g  S1 e; v故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。 0 U$ x+ I+ H+ F' i# F) T
分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。
9 F6 t; |6 t, z% }' j7 n0 Y维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。 2 w! Q) n5 a0 q4 W& h. a
检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。
" q  @9 x; F# ^# J! W. E北京奥克斯空调维修中心提供资料。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|华讯行业网 ( 桂B2-20030027  

GMT+8, 2024-11-23 21:38 , Processed in 0.043251 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表