标题: 奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m [打印本页]

作者: jqk58pp0    时间: 2011-6-7 14:26
标题: 奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m
奥克斯柜式空调压缩机不工作
* m6 C/ Y0 T" z故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。 & P) D4 W! q' j6 g1 w- ]! e
分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。 3 F+ O% B. X8 A2 I7 g
维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。
& p0 o' E& y/ z: L检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。 ! b7 |% ^3 B0 c9 C3 l5 S5 k
北京奥克斯空调维修中心提供资料。